发热电缆、加热电缆
单导辽宁发热电缆智能电地暖
[编辑:安邦集团] [时间:2016-08-01]
辽宁地区发热电缆俗称为辽宁地热电缆
随着经济水平的不断提高,人们对于生活水平的要求也越来越 高,辽宁是我国低温地区,发热电缆的出现也成了一种必然趋势,发热电缆可分为单导发热电缆和双导发热电缆两种。单导发热电缆线内部只有一根发热芯,发热电缆线本身不成回路,在 接线时,发热电缆线两端都需要与供电电源相联接,所以在铺设时需要考虑将电缆尾部拉导接线处,可是在很多情况下是很难达到这种要求的。
发热电缆的工作原理:
发热电缆内芯由冷线热线组成,外面由绝缘层、接地、屏蔽层和外护套组成,发热电缆通电后,热线发热,并在40~60℃的温度间运行,埋设在填充层内的发热电缆,将热能通过热传导(对流)的方式和发出的8-13um的远红外线辐射方式传给受热体。
发热电缆地面辐射供暖系统的组成及工作原理:
供电线路→变压器→低压配电装置→分户电度表→温控器→发热电缆→通过地板向室内辐射热量。
a. 以电力为能源;
b. 以发热电缆作为发热体;
c. 发热电缆热传导机理。
基本性能:
1、外径尺寸:6.5mm
2、供电电压:220V(电压可定制)
3、线性功率:18.5W/m
4、冷线长度:2.25m
5、最大表面工作温度:65℃
单导发热电缆结构:
1、芯线(金属发热丝):芯线为金属合金丝组成,线性额定功率为18点5瓦特每米。
2、绝缘层:安邦发热电缆耐高温绝缘层采用双层绝缘结构,绝缘层的质量好坏直接影响到发热电缆的使用寿命,安邦耐高温发热电缆绝缘层通过反复试验,在140℃高温下耐高温层不变形、不萎缩。
3、接地线:接地线由8根直径为0.4mm的镀锡铜芯线组成。8根镀锡铜芯线面积为1.0048m㎡,符合国际电工委员会IEC800规定的接地线不得小于1m㎡的规定。
4、金属屏蔽层:发热电缆使用过程中,由于电流的作用,会在发热电缆周围形成电磁场,电磁场超过100微特斯拉就会对人体健康及其它电器产生影响。通过金属屏蔽层的有效保护,把电磁场控制在线芯内,使之不能向外扩散,再由接地线将电磁场引入大地,使发热电缆与大地形成等电位。通过测试,安邦电地暖产程的电场强度值是国家安全范围内的1/1000(国家规定的电场强度是4000伏/m,安邦发热电缆实测数据为4伏/m);磁感应强度值最高为13%,最低6%(国家规定的磁感应强度是100维特斯拉,实测数据为最高13维特斯拉),最低6维特斯拉)。远远低于国家标准,高于国家安全规范,对人体无害,可放心使用。
5、外护套(pvc):外护套为优质PVC料。PVC具有很好的防腐蚀、防酸碱、抗老化作用,并且100%防水。
单导发热电缆相关技术数据:
1、发热电缆的直径:根据国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于2007年发布《GB/T20841—2007IEC 60800:1992额定电压300/500V生活设施加热和防结冰用加热电缆》规定,发热电缆直径不得小于6mm,安邦发热电缆的直径为6.5±0.3mm,高于国家标准规定。
2、发热电缆的线性功率─18.5W/m
3、隐式接头:安邦的焊接方法是将发热丝与冷引线溶为一体,解决了冷热交替而带来的膨胀和接触不良,能确保发热电缆冷引线、发热丝平滑焊接过渡,使发热电缆一气呵成,不留瑕疵;能确保发热电缆使用的可靠性、安全性、防水及抗机械外力破坏。确保发热电缆的使用寿命。
4、发热电缆的标识:根据国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会于2007年发布《GB/T20841─2007/IEC 60800:1992额定电压300/500V生活设施加热和防结冰用加热电缆》规定发热电缆表面标志字迹清楚,容易辨认、耐擦。“安邦”发热电缆在冷热接头处,用喷码的方式准确标识在发热电缆上,给地暖施工与检验带来极大的方便。
主要使用范围:
1、室内应用民用住宅(楼房、平房、别墅)供暖系统。
2、公用建筑(写字楼、医疗机构、洗浴广场、健身房等) 供暖系统。
3、特殊用途 畜牧业养殖保温、(厂房、花房、蔬菜大棚、恒温育雏室等)建筑保温系统。
4、室外应用 室外道路融雪、土壤加热、、天沟融雪、管道伴热保温、屋顶、楼梯、飞机跑道室外各类管路、线缆、储罐等工业装置的防冻、防凝、保温。
18.5W/m单导发热电缆型号及相关参数列表:【不可裁(pvc)】
注:安邦发热电缆设计电压为:220V,标准长度为发热区尺寸,导线尺寸为2.25M,印字参见示例3150W。